Хочу поделиться опытом наладки мощного (380В, 1600А) трехфазного (звезда) тиристорного регулятора. Схема самая обыкновенная - на подобие той, которая справа на картинке. Только на выходе между фазами (U2, V2, W2) были включены три конденсатора по 1 мкФ и три конденсатора по 2200 пФ с каждого выхода на ноль. Типа для фильтрации помех...
Так вот, проблема заключалась в периодическом выгорании тиристоров даже при небольшой потребляемой мощности.
После детального анализа стало понятно, что тиристоры, рассчитанные на пиковый ток 12000А (!) (номинал 800А) горят из-за разряда на них этих самых конденсаторов при достижении определенного угла открытия тиристоров.
После удаления конденсаторов из схемы проблема решилась.
Мораль: то, что хорошо и не вызывает проблем в слаботочных устройствах (вешание повсюду в питающих цепях емкостей с целью снизить помехи), не всегда прокатывает в сильноточных схемах!