Автор Сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 11:01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

можно вместо 1,5КЕ200А поставить параллельно 2шт Р6КЕ200А, так как это сделано в старой схеме? И если на выходе ставить низкоимпедансные то нужно ли их шунтировать керамикой 0,1мкф.
вместо mbr20200ct поставить mbr20100.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИРБИС
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 2117
Откуда: Cтрана скал и снегов...

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 13:01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Romans писал(а):
если на выходе ставить низкоимпедансные то нужно ли их шунтировать керамикой 0,1мкф
Не помешает, можно и побольше чуток ёмкость взять - керамика хорошо "ловит" ВЧ-импульсные помехи, всё жить легче будет. Smile
_________________
А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
© Чингиз Айтматов "Когда падают горы (Вечная невеста)"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 13:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Romans писал(а):
вместо mbr20200ct поставить mbr20100.


Бабах будет - на напряжение посмотрите.

_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 20:35:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

так mbr20100 - 20A 100V!
Про 1,5КЕ200а и р6ке200 что скажите?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:35:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот потому и будет бабах. 100 вольт мало - обратным напряжением вынесет.

по KEшкам - можно, делайте.

_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:50:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за объяснения, начинающий потому много и не знаю. Хорошо когда вот так доходчиво.
Еще вопрос. Если зазора нет,как лучше сделать, пилить неровно получается, можно ли положить прокладки под все три крена, и какая должна быть толщина прокладок?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leler
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 04, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 00:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Irbis писал(а):


по KEшкам - можно, делайте.
Позвольте не согласится. Две шт. 6КЕ200 параллельно не заменят один 1.5КЕ200: у каждого своё напряжение ограничения(200±10В) и тот у которого оно меньше, при параллельном включении примет на себя часть мощности обратного импульса первички не погашенную R3,R4,С7. Вывод: если работает с двумя 6КЕ будет работать и с одним.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leler
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 04, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 00:30:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Romans писал(а):
какая должна быть толщина прокладок?
Толщина каждой прокладки(из немагнитного материала)=половине нужного зазора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 02:29:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Будут очень сильные помехи от боковых зазоров. Экранировка трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНА по плоскости зазора. А еще лучше - аккуратно сточить керн, а еще лучше - пойти и найти половинку с нужным зазором.
_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 19:40:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно ли использовать сердечник ETD44 с зазором в 1мм (если нет то почему).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно. Параметры - первичная обмотка 24 витка (12+12 последовательно), вторичные обмотки - по 8 витков каждая, подпитка - 3 витка.
_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:31:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Irbis писал(а):
Можно. Параметры - первичная обмотка 24 витка (12+12 последовательно), вторичные обмотки - по 8 витков каждая, подпитка - 3 витка.

Мне нужно на выходе 38В с возможностью при необходимости подстроечником докрутить до 40В.
Как скажется на КПД (по сравнению с ETD34 и зазором 0.5мм) увеличение зазора до 1мм.(как в моём случае)?
Спасиб!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 10:14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На КПД больше качество сборки повлияет.
_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romans
Ирбисенок
Ирбисенок


Зарегистрирован: Oct 15, 2010
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:30:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Irbis писал(а):
На КПД больше качество сборки повлияет.

Тогда вопрос, что меняется при увеличении зазора? (ну если КПД остаётся прежним то должно же что-то меняться?)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irbis
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: Oct 02, 2007
Сообщения: 1369
Откуда: _,,,_^._.^_,,,_

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 19:42:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Параметры намотки поменяются.
_________________
Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Статьи Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 99, 100, 101  След.
Страница 20 из 101

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group




Web-ring: электроника, электронные компоненты и приборы
rand prev next

ChipFind: поисковая система по поставщикам радиокомпонентов Rambler\'s Top100 Рейтинг@Mail.ru


Сайт оптимизирован для отображения в браузере Mozilla Firefox версии 2 и выше с разрешением 1024*768 точек и выше.

При неполадках с отображением кнопок, обновите проигрыватель Macromedia Flash.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.

Открытие страницы: 0.16 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com