можно вместо 1,5КЕ200А поставить параллельно 2шт Р6КЕ200А, так как это сделано в старой схеме? И если на выходе ставить низкоимпедансные то нужно ли их шунтировать керамикой 0,1мкф.
вместо mbr20200ct поставить mbr20100.
Спасибо за объяснения, начинающий потому много и не знаю. Хорошо когда вот так доходчиво.
Еще вопрос. Если зазора нет,как лучше сделать, пилить неровно получается, можно ли положить прокладки под все три крена, и какая должна быть толщина прокладок?
Позвольте не согласится. Две шт. 6КЕ200 параллельно не заменят один 1.5КЕ200: у каждого своё напряжение ограничения(200±10В) и тот у которого оно меньше, при параллельном включении примет на себя часть мощности обратного импульса первички не погашенную R3,R4,С7. Вывод: если работает с двумя 6КЕ будет работать и с одним.
Будут очень сильные помехи от боковых зазоров. Экранировка трансформатора ОБЯЗАТЕЛЬНА по плоскости зазора. А еще лучше - аккуратно сточить керн, а еще лучше - пойти и найти половинку с нужным зазором. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Можно. Параметры - первичная обмотка 24 витка (12+12 последовательно), вторичные обмотки - по 8 витков каждая, подпитка - 3 витка. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Мне нужно на выходе 38В с возможностью при необходимости подстроечником докрутить до 40В.
Как скажется на КПД (по сравнению с ETD34 и зазором 0.5мм) увеличение зазора до 1мм.(как в моём случае)?