Есть 3 кВт 3000 об/мин 3-х фазный мотор. Хочу сделать наждак на его основе. Как включить его в обычную однофазную сеть (самое странное что мотор 220 В!!! ) Насчет потери мощности знаю Но как всё-таки его включить???
Последний раз редактировалось: Venom (Пн Апр 14, 2008 17:47:38), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: Oct 02, 2007 Сообщения: 2117 Откуда: Cтрана скал и снегов...
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 22:03:54 Заголовок сообщения:
В приложенном файле приведена одна из возможных схем включения трёхфазного ЭД 3х380/220 В в однофазную сеть ~220 В.
Расчётные соотношения такие:
Cр=4800•Iном/Uсети, где Iном - номинальный фазный ток ЭД, А; Uсети=220 В; Ср - ёмкость конденсатора Ср, мкФ.
Сп=(2,5...3)•Ср, где Сп - ёмкость конденсатора Сп, мкФ.
Мощность ЭД при таком включении составляет 65-85 % от паспорта ЭД. Обороты примерно одинаковые. Конденсаторы должны быть расчитаны с запасом не менее 15% от максимального напряжения сети ~242 В, что составляет 400 В (амплитудного или постоянного напряжения, принятого в качестве номинального напряжения конденсатора).
Рекомендуются бумажные конденсаторы типа: КБГ-МН, БГТ на 600 В и выше или МБГЧ на 250 В и выше. Разумеется, можно использовать конденсаторы более современных типов.
Зарегистрирован: Mar 18, 2008 Сообщения: 130 Откуда: Россия. Омск.
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 19:39:54 Заголовок сообщения: Re: Включение 3-х фазного электродвигателя в однофазную сеть
Venom писал(а):
Есть 3 кВт 8000 об/мин 3-х фазный мотор. Хочу сделать наждак на его основе. Как включить его в обычную однофазную сеть (самое странное что мотор 220 В!!! ) Насчет потери мощности знаю Но как всё-таки его включить???
8000 оборотов? Если это асинхронный двигатель, то он наверное на 200 герц.
Или может ты ошибся? Там не 8000 оборотов а скажем 3000? Больше на 50Гц у асинхронников не бывает, так как скорость вращения зависит от количества пар полюсов, и чем их меньше, тем больше оборотов. Две пары - 3000 оборотов, а меньше двух пар быть не может...