Зарегистрирован: Mar 30, 2009 Сообщения: 94 Откуда: не скажу
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 18:36:05 Заголовок сообщения: Управление поляризованным реле с МК
Есть такое реле JMX-94F-A-Z-DC12V (60A/250VAC). Оно поляризованное, т.е. + +, - - контакты замыкаются, + -, - + контакты размыкаются. Это надо делать с помощью МК AVR. Не подскажете схему включения и принцип работы программы для включения и выключения такого реле?
У меня есть вариант использовать транзисторный мост. Или полумост (естественно нужен ИП со средней точкой, или искусственно создавать среднюю точку). Чтобы управлять с МК, например, импульс "1" с одного порта - прямая полярность, импульс "1" с другого порта - обратная полярность. Какие есть у вас варианты? Желательно, управление вести одиночными импульсами для снижения энергопотребления.
Заранее благодарен!
Если нужно только замыкание или размыкание контактов, то насколько оправдано применение поляризованного реле? Можно обойтись и обычным. Т.е. тут по сути простая логика работает. Заменить "+" на "1", "–" на "0".
Ну если честно, то это реле заказал, исходя из максимального тока и напряжения, о том, что оно поляризованное в прайсе не было сказано, когда узнал, что это реле поляризованное, уже было поздно. Вот и приходиться городить такой огород. Наверное сделаю полумост на транзисторах, тогда будет "1" - +, "0" - -.
То есть вам надо сделать переключение полярности по единичному сигналу извне? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Абсолютно верно, по единичному сигналу извне. А можно ли поставить последовательно с катушкой реле конденсатор, тогда можно управлять так же, как и обычным реле, на катушку все равно пойдет короткий импульс при зарядке конденсатора.
Вобще такое можно сделать на 4 мосфетах, и небольшом количестве логики. Сейчас покопаю, где-то видел схему. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Правильно я заметил что на нечетных контактах 1 и 3 полярность не меняется а меняется она на четных 2 и 4 ?. Если так то задача упрощается. ИМХО тут и без логики можно 4 полевика 2 P-канал и 2 N-канал, ну или на биполярники. Вообщем Irbis если лень рисовать будет вечерком пару вариантов сочиню. _________________ Путь осилит идущий ...
Вообще у меня два контакта 1 - +, 2 - - и все. В одном случае контакты замыкаются, в другом размыкаются. Если вам не трудно подкиньте схему H-моста, или как вы его называете, ну на 4 полевиках разной проводимости, или аналогично на биполярных.
Нет, вы не поняли. Если на 1 +, на 2 -, то контакты замыкаются. Если на 1 -, на 2 +, то контакты размыкаются. Т.е. задача ключа - изменять полярность включения обмотки. Нужно менять полярность на обоих выводах.
Знаю, что для управленния шаговыми двигателями существуют специальные микросхемы драйверы. Может существуют подобные драйверы для реле? Никто не знает?
Так, еще раз уточню. Нужно по одиночному импульсу извне менять полярность на контактах и так и удерживать напряжение включенным? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы